大家好,因我公司的熱處理設備由Q系列PLC系統控制,現存在一個風機葉輪是皮帶傳動,當皮帶斷了葉輪沒有轉動,但電機是有轉動的,如何將這個問題加以目視化,便于第一時間發現,個人想法是對葉輪加個信號脈沖檢測反饋給PLC,但相關的步驟如何實現呢?
dyhzdg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 318 點
下載積分: 4604 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-10-18
查看dyhzdg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-18 18:40
1、加個壓力傳感器就可以,皮帶一斷就無風壓。2、檢測電機電流值,皮帶一斷必然下降許多。