雪花飄飄
級別: VIP會員
![]() ![]() |
請問各位師傅:我公司使用的一臺5T葫蘆行車主鉤交流接觸器經常出現觸點相間短路故障。 現已將原來的觸點電流25A的交流接觸器更換為32A的。還是經常出現相間短路。(從使用方面看是 操作者經?焖冱c動主鉤操作按鈕導致的)。但是工作需要無法改變。 我想一個辦法就是將主鉤更改為可調速的。但是領導不同意。(經費太高。) 請問還有其它辦法嗎???????????? 集思廣益。 在此先謝謝了。 ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
821937642
級別: 略有小成
![]() |
分析地有道理,尤其是機械部分。 |
---|---|
|