liupei1899
|
XW2Z-200S-CV和CS1W-CN226都可用作CJ1M的編程電纜,兩者有何不同?謝謝 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
使用XW2Z-200S-CV,你只能通過PLC上的RS232的端口進行,如果你需要連接外設口,你需要額外添加CS1W-CN118。 使用CS1W-CN226,你是通過PLC的外設口進行通訊。 同樣,如果你在CS1W-CN226的基礎上加上CS1W-CIF31,你能實現USB與PLC的通訊。 ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |