樓主  發表于: 2011-03-14 10:59
根據串聯分壓并聯分流原理
用電負荷大的情況下電流為155A  接的是一根國標25平方線和一根非標25平方線并過去的,放線的長度懸殊不多
但是實際測的電流懸殊很大,國標的有50A  非標的95A  
1:為什么相差那么多呢?
2:2跟線加在一起的電流為什么小于一起測的電流?
fff936100286
努力學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 280 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-03-05
最后登錄: 2017-01-31
查看fff936100286的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-05 10:58
非標的比國標的質量好此其一。其二;國標的接線頭有問題。其三;鉗形表有問題。