heroschan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 133 點
下載積分: 663 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2021-11-27
查看heroschan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-14 11:36
1. PS 保持電源開啟
2. 把 CPU 狀態由 RUN 調 STOP
3. 把 HMI 與 CPU 的 MPI 電纜拔除
3. 把 USB/MPI+ 電纜接上 PC 和 CPU
4. 啟動 STEP7 V5.4 編程軟件, 并新建空項目
5. 執行菜單「PLC > 上載到PG/PC」
6. 填寫站地址,槽號和機架號
7. 完成上載後
8. 把 USB/MPI+ 電纜拔除
9. 把 HMI 與 CPU 的 MPI  電纜接上
10. 把 CPU 狀態由 STOP 調回 RUN

P.S. 另外, HMI MP277 也可以上載到 PC 嗎?可以列出步驟給我嗎?謝謝。
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-14 13:01
HMI MP277你是要上傳屏畫面的程序還是WINAC PLC的程序?
畫面的話,要以前下載畫面時勾選啟用回傳,并且有存儲卡才可以上傳。
WINAC PLC和你上面的步驟基本相同,不過可以用網線上傳,需要知道屏的IP地址。
簽名無效了,麻雀不見了!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-19 14:14
你在STEP-7中找PRO-SAVE,用它先將完成品的備份,然后到新屏上恢復
簽名無效了,麻雀不見了!