ligp99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 352 點
下載積分: 933 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2007-12-12
最后登錄: 2025-04-01
查看ligp99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 6天前
圖片:
圖片:
三菱PLC 哪里錯了
1123959886
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 77 點
下載積分: 4 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2024-10-18
最后登錄: 2025-03-29
查看1123959886的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 3天前
我沒有用過三菱的PLC
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1103 個
工控威望: 1309 點
下載積分: 24492 分
在線時間: 307(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-03-31
查看rongbing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 前天
你把問題說明白點
ff123456
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 79 點
下載積分: 4409 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2023-02-19
最后登錄: 2025-03-31
查看ff123456的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 昨天
是不是調速=M1.0 二義性了, 到底是以哪個為準?
ff123456
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 79 點
下載積分: 4409 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2023-02-19
最后登錄: 2025-03-31
查看ff123456的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 昨天
是不是小于某個電壓時可以使用調速,既然下面已經接通,那么上面用作輸入的不用取反了吧
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 2714 點
下載積分: 240 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-03-31
查看皮五的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 昨天
1是小于8 1也大于0,沒看到問題
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 895 個
工控威望: 1046 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 689(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-03-31
查看flyfeky的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 昨天
你這問題,上升沿之前要加個線圈 ,比如M8002
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家