樓主  發表于: 2011-03-29 20:19
220伏直接用橋式整流器整流,供給電磁線圈,為什么老是燒橋式整流器?請大家指點了。!
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 391 點
下載積分: 1147 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2024-05-01
查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-29 20:22
全橋300多V  半橋90多V 。∧阏f的那種
樓主留言:
是全橋
poiu7890
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1762 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-08-25
最后登錄: 2018-07-10
查看poiu7890的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-29 20:25
給線圈并聯續流二極管。
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1280(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-10-22
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-29 20:42
同意2樓說法
王大帥
名利一張紙  富貴一場夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 386 點
下載積分: 27766 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2024-08-09
查看王大帥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-29 21:36
整流后的電路里電容是不是容量降低了?
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-10-21
查看xshflove的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-29 21:42
引用
引用第4樓王大帥于2011-03-29 21:36發表的  :
整流后的電路里電容是不是容量降低了?

呵呵,那只會升上去點,如果是全橋的輸出后沒有電容只的標準的0.9如果加電容是1.1倍。
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-03-29 21:50
在電磁線圈上并聯一個大功率電阻,100K50W的就可以了
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-03-29 21:51
要么是你的整流器功率太小,要么是你的電磁閥有時卡住了,導致電流過大而燒整流器的。
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-03-30 09:43
是否整流器選型問題,偏小呀?
hogoqiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 146 點
下載積分: 607 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-03-13
最后登錄: 2022-07-12
查看hogoqiu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-03-30 10:42
我也遇到此類問題,原因是上端接觸不良或開關次數(頻率)過高。
樓主留言:
請問樓主是如何解決此問題的?
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 1238 點
下載積分: 13523 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2024-10-17
查看saisam2006的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-03-30 11:48
不是電流問題,就是電流問題。第一選型要正確。第二整流輸出要加電容來穩定電壓。第三線圈最好加續流二極管。第四整流輸出最好加一個合適保險絲防止短路燒橋。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1970 個
工控威望: 2149 點
下載積分: 48561 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-09-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-03-30 12:59
以上的現象老弟也碰到過的,是沖床上的。用自耦式變壓器就是壞的快,后用隔離變壓器就好了。原因不清楚。