linghaizhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 134 點
下載積分: 498 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2012-08-19
查看linghaizhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-26 11:32
GX Simulator-6中FX2N系列計數器C200為什么不能用



  
我用FX2N系列計數器C200編了一個簡單程序為什么檢驗程序沒錯;測試時顯示軟元件號不正確啊!
只要是用RST復位計數器C200以上的(如C235),用GX Simulator-6軟件模擬測試都顯示軟元件不正確啊!為什么會這樣,各位大俠求教啊!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3002(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-24
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 11:58
仿真不支持高速計數指令和模擬量運算指令。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
linghaizhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 134 點
下載積分: 498 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2012-08-19
查看linghaizhong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-26 12:36
但是C200不是高速計數器
而且在GX Simulator-6中這些計數器都可以計數,就是不能用復位指令RST復位
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-09-22
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-26 12:55
仿真軟件不支持32位的增計數和減計數模式。
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-26 13:19
樓主自己看一下手冊中關于計數器的規定,C200以上是32位滴。并且仿真不是所有的指令都支持。
[ 此帖被shaolinsi在2011-04-26 13:31重新編輯 ]
餓米豆腐
linghaizhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 134 點
下載積分: 498 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2012-08-19
查看linghaizhong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-26 18:56
嗯,,我看了手冊了,確實是不包括高速計數器C235以上的。但不是所有的32位的都不行啊,GX Simulator-6手冊里有包括C200到C234!為什么用時又不行呢??C200到C234又不是高速計數器。再說了,在GX Simulator-6中C200可以用來計數啊,,只是不能用RST來復位而已??