• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2202(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-10-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-27 12:44
一直在糾結,54A的電熱管電流配63A的國產接觸器可以嗎?還是要再放大一個等級?這個電熱管是常開的。求助一下,先謝了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-27 12:53
估計選擇有點偏小,因為在控溫過程中接觸器動作頻繁,選擇二倍的額定工作電流接觸器。
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-27 14:21
是加溫的,如果經常閉合和斷開,最好不要用接觸器。
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-27 14:34
如果是用于恒溫加熱建議用CJX-2-9511或CJ-20-100,不平凡動作可以降低一個規格,最好不要用固態繼電器(短路就燒掉)
qiaoxiaolong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 210 點
下載積分: 744 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-06-23
查看qiaoxiaolong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-27 15:01
用接觸器頻繁工作的話噪聲很大的
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-27 15:41
選擇2倍左右的負載電流的接觸器吧,級別小了頻繁動作觸點容易燒壞. 
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2202(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-10-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-04-27 16:09
這個是常開的,不會頻繁的動作。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-04-27 18:38
選擇固態繼電器,輸出端加保險絲
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3002(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-24
查看guochunyi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-04-27 19:46
引用
引用第7樓niningtt于2011-04-27 18:38發表的  :
選擇固態繼電器,輸出端加保險絲

此類的電加熱居多。使用壽命也可以的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
haikun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 102 點
下載積分: 501 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2010-02-26
最后登錄: 2016-05-23
查看haikun的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-04-27 19:58
小了要用80-100A的接觸器
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21618 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-09-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-04-27 20:23
用國產產品一線、二線品牌,正泰、德力西、天正等這樣用可以,曾經用CJX2-5011控制過42A的電熱管、頻繁動作,用了一年沒有任何問題;用CJX2-3210控制過11KW的電機直接啟動,一年沒有問題!我使用的是德力西的!僅供參考!
lovefeyer
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-04-27 20:30
如果你使用進口接觸器,那么63A的足夠,如果使用國產接觸器,建議規格稍大一些,但是也沒必要到2倍。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go