再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2011-05-11 09:52
這個帶有標注說明的。
附件: 4-7-Model標注.pdf (222 K) 下載次數:9
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
[img]Http://99uan8.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-05-11 11:37
依我看是你的零線接觸不好引起的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 優秀文章
    胡驕陽
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 260 個
    工控威望: 3019 點
    下載積分: 1603 分
    在線時間: 188(小時)
    注冊時間: 2009-12-16
    最后登錄: 2024-04-06
    查看胡驕陽的 主題 / 回貼
    26樓  發表于: 2011-05-11 12:49
    沒那么復雜吧,這樣的現象不是你的線沒做好就是接錯了線。如果風機的相線沒有段,那么很有可能風機的零線斷了。
    你另外接一個風機2在R1和S1上,兩個風機都能轉,那你1號風機的零線沒有問題嗎。兩個風機之所以能轉,原因是你把風機1和風機2串聯在了380V之間,每臺風機所得的電壓是200V所以才能轉的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(再見理想) 熱心助人
    qiao135224
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看qiao135224的 主題 / 回貼
    27樓  發表于: 2011-05-11 13:10
    同意,量電阻查看線路通斷
    bmw030
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 550 個
    工控威望: 2630 點
    下載積分: 7045 分
    在線時間: 407(小時)
    注冊時間: 2011-01-24
    最后登錄: 2024-10-12
    查看bmw030的 主題 / 回貼
    28樓  發表于: 2011-05-11 15:23
    電路圖沒問題。期待樓主中
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 966 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    29樓  發表于: 2011-05-11 16:13
    建議測Q1開關下端的T1到FU1的上端T1的電阻,肯定線路接觸不良,沒那么復雜,全是感應電壓在作怪,這是電子萬用表特性,工作經驗罷了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 支持原創
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22801 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    30樓  發表于: 2011-05-11 16:28
    引用
    引用第27樓胡驕陽于2011-05-11 12:49發表的  :
    沒那么復雜吧,這樣的現象不是你的線沒做好就是接錯了線。如果風機的相線沒有段,那么很有可能風機的零線斷了。
    你另外接一個風機2在R1和S1上,兩個風機都能轉,那你1號風機的零線沒有問題嗎。兩個風機之所以能轉,原因是你把風機1和風機2串聯在了380V之間,每臺風機所得的電壓是200V所以才能轉的。

    我說明一下,我另接風機2分別在R1與N線、S1與N線。然后兩個風機都能工作`~!~!
    正常運行`~!
    31樓  發表于: 2011-05-11 16:31
    引用
    引用第25樓youzhiwei8于2011-05-11 10:43發表的  :
    你用電阻檔測一下T11到T0通嗎?N到N通嗎?

    全通。。。。。
    32樓  發表于: 2011-05-11 16:44
    注意是“Q1開關下端的T1到FU1的上端T1的電阻”
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22801 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    33樓  發表于: 2011-05-11 16:53
    引用
    引用第33樓liuhuaxing于2011-05-11 16:44發表的  :
    注意是“Q1開關下端的T1到FU1的上端T1的電阻”

    沒有電阻,,,斷路器下端出線T1到FU熔斷器上端是通的。
    FU上端T1到Fu下端T11也是的。
    34樓  發表于: 2011-05-11 16:59
    “我無意中在不拆原風機的情況下,用另一個同樣的風機,一條線接在N線上,另一接在T1上,風機不轉。但是接到R1或者S1上,兩個風機就可以轉”,說明FU1(T1)----N沒有電壓,也就是T1沒有電,按你的描述Q1閉合時CAD圖上U應當有電壓,接風機的時候是不是同一位置的N線?你可以看附件
    [ 此帖被liuhuaxing在2011-05-11 17:45重新編輯 ]
    附件: 4-7.rar (353 K) 下載次數:7
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    pzs929
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看pzs929的 主題 / 回貼
    35樓  發表于: 2011-05-11 19:42
    學習了