再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-10 19:01
圖片:
電路如下圖,
圖中的T11與N線沒有電壓,N線分別與三相母線R0、S0、T0測量有220V 左右的電壓。
保險器上端T1與N沒有220V電壓,就是保險器下端T11與N線沒有電壓。
保險器絕對是好的,換了好幾個。。。這并不保險絲及保險座的問題。
另外,我無意中在不拆原風機的情況下,用另一個同樣的風機,一條線接在N線上,另一接在T1上,風機不轉。
但是接到R1或者S1上,兩個風機就可以轉。
怎么解釋這個原因?????
[img]Http://99uan8.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-10 19:04
再上傳一個PDF格式的。
等待中……&………………&
附件: 4-7-Model.pdf (91 K) 下載次數:44
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
[img]Http://99uan8.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
fkw12345
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 2015 點
下載積分: 10549 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2007-09-12
最后登錄: 2024-04-22
查看fkw12345的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-10 19:07
T1與S1 之間有無380v 電壓?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人
  • <b>別人看我在工作,其實我在玩,別人看我在玩,其實我在工作。要把工作當成娛樂,那就不會覺得累了!</b>
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22801 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-05-10 19:28
    T1與S1、R1都有正常的390V的電壓。
    我下邊用的是三菱的變頻器都可以正常工作 ~!
    我不解啊~~。!~!??~!?~。縹?~?~。縹?~。縹?~。縹?~?
    我糾結啊~!~!~!~?~!?~?~!?~?~?~?~。縹?~!?~。縹?~!
    4樓  發表于: 2011-05-10 19:34
    R0、S0、T0之間有390V線電壓,與N線有220V 左右的相電壓。

    R1、S1、T1之間有390V 電壓。
    但是,T1端接了一條線引到保險器。
    T1與N線就同有電壓,R1、S1與N線都 有電壓。
    當我把到保險器的T1線拆下后,斷路器下端的R1\S1\T1與N線都有電壓~!
    神奇啊~!~!~!~!
    [img]Http://99uan8.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    渤海邊
    天下大事必作于細
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 327 點
    下載積分: 2752 分
    在線時間: 204(小時)
    注冊時間: 2010-09-08
    最后登錄: 2021-05-11
    查看渤海邊的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-05-10 19:34
    你那T11和N之間那個圓的是什么東西呀,是不是那個東西壞了。導致N線上帶有和T11同相的電壓。你量一下N線和其他兩條線的電壓。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想)
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8208 個
    工控威望: 10337 點
    下載積分: 21015 分
    在線時間: 3002(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-10-24
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-05-10 19:38
    應該是有電壓的。如果沒有電壓,風扇能轉動,那才叫奇怪呢。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    渤海邊
    天下大事必作于細
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 327 點
    下載積分: 2752 分
    在線時間: 204(小時)
    注冊時間: 2010-09-08
    最后登錄: 2021-05-11
    查看渤海邊的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-05-10 19:43
    你把TI的保險摘掉,量保險上口的線和N線的電壓如果正常,那就是T11和N線之間的那個東西有問題了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人
    gqm
    拜師學藝
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 354 個
    工控威望: 446 點
    下載積分: 2437 分
    在線時間: 166(小時)
    注冊時間: 2009-05-20
    最后登錄: 2024-02-19
    查看gqm的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-05-10 19:44
    把變頻器的輸入線拆除后,再檢查三相的線電壓以及每相的相電壓,可能的問題出在 T1 的二頭拱頭處。也有可能是線鼻子的連接不良。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 支持原創
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22801 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-05-10 19:55
    引用
    引用第5樓渤海邊于2011-05-10 19:34發表的  :
    你那T11和N之間那個圓的是什么東西呀,是不是那個東西壞了。導致N線上帶有和T11同相的電壓。你量一下N線和其他兩條線的電壓。

    T11與N線之間那個圓的就是單相220V風機啊~!如果說它壞了,那么我用第二個風機一個接N一個接R1或者S1的時候,這兩個風機都會正常轉。
    可以這樣說,保險器的T1線接在哪一相上,哪一相就與N線沒有電壓。。。。


    同時上傳一個電路圖CAD版 的~!
    附件: 4-7.rar (111 K) 下載次數:18
    10樓  發表于: 2011-05-10 20:21
    引用
    引用第6樓guochunyi于2011-05-10 19:38發表的  :
    應該是有電壓的。如果沒有電壓,風扇能轉動,那才叫奇怪呢。

    現在的問題是應該有電壓的沒有電壓~!~!?~!~!?~。縹?~!
    11樓  發表于: 2011-05-10 20:26
    引用
    引用第10樓再見理想于2011-05-10 20:21發表的  :

    現在的問題是應該有電壓的沒有電壓~!~?~!~?~?~!?~!

    是否是一相了,例如電源線內部短路了之類的情況,把所有和外部接通的電路切斷,如果風扇再轉,那才叫奇怪。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 支持原創
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。