hangguo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 242 點
下載積分: 13296 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2023-12-28
查看hangguo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-26 23:23
為何我的FX2N     COM與Y之間有電阻,通電進去有輸出呢?這個是不是壞了。謝謝!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-27 06:22
你的PLC是繼電器還是晶體管的?
繼電器的壞了
晶體管的Y和COM間是三極管所以測量有電阻,如果你加了220VAC電壓,原來沒壞,現在恭喜你壞了。如果你加的是24VDC電壓,那么就要看里面的程序如何了。
簽名無效了,麻雀不見了!
hangguo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 242 點
下載積分: 13296 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2023-12-28
查看hangguo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-27 13:26
謝謝大哥!是晶體管的。我加的是交流110V接觸器用,還有交流24V指示燈用,一個啟動停止程序。是不是所有晶體管的PLC都是這樣的。謝謝!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-27 14:25
晶體管的只能用在直流回路中,并且電壓應該不超過24V的直流回路。
簽名無效了,麻雀不見了!
hangguo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 242 點
下載積分: 13296 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2023-12-28
查看hangguo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-27 19:22
是不是全部壞了,還是接那個點那個點就壞呢?我剛剛自學PLC,謝謝指教!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-05-27 21:31
沒全壞,你接哪個點那個點壞(你可以接24V小繼電器看看,可能會沒壞)
簽名無效了,麻雀不見了!
hangguo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 242 點
下載積分: 13296 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2023-12-28
查看hangguo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-05-28 23:46
大哥,請問要分正負極嗎?com接正還是接負,謝謝!