dangwei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dangwei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-12 21:57
    我找了一個舊的三菱FX1s-20MT-001,卻不能讀取里面的程序,提示讓輸入關鍵字,請問“關鍵字”就是所謂的密碼嗎?后來清除了PLC內存,并寫入了自己所編的梯形圖,通過實驗,輸入和輸出指示燈均能正常顯示,但輸出端子卻沒有電壓輸出,請問各位高手這是怎么回事?謝謝!答案可發至我的郵箱:757517877@qq.com
aaweihua
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 894 點
下載積分: 17631 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2022-10-23
查看aaweihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-12 22:04
呵呵PLC的輸出端子是沒有電壓的
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-10-16
查看蕭風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-12 22:33
哈哈。com0和y0是一個晶體管輸出點,com1和y1是一組,com2和y3是一組。。。。。。帶MT型號plc,com接24v負極(0v)24v+通過負載(比如24v小型繼電器)后再接到y(tǒng)0,y1.y2.樓主要多看說明書啊 。
學無止境
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-12 22:36
你這個問題問的是!。。。。。。。。。!接了輸出的COM端了嗎。你會編程就不會接線嗎。看PLC外圍的接線圖
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 3967 點
下載積分: 20570 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-10-22
查看wfb610的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-13 08:29
PLC的輸出點說通俗點其實就是一組開關,他本身沒有電源的,

需要你另外根據需要連接各種規格的電源。
lniedu
工了個控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 305 點
下載積分: 485 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2020-12-07
查看lniedu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-13 10:24
你沒撥至RUN擋  哈哈
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 2982 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-04-01
查看jun888006的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-13 16:32
COM點沒有接吧MT的COM點不得接220V的電
電氣交流群:107855191
pyhzm
古月
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 199 點
下載積分: 646 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-08-19
最后登錄: 2017-11-23
查看pyhzm的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-14 15:22
應該不會互相影響吧
136903
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看136903的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-14 22:23
晶體管輸出型的就是和繼電器的不一樣