現在一個不斷變化的模擬信號0-20mV,采用PLC的模擬模塊EM235采集,然后再用觸摸屏顯示出監控曲線來,由于這個模擬信號變化速度太快,0-20mV一個變化大約是2S,不知道模擬模塊可以采集到這么快的變化嗎?不能的話用什么采集呢?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-06 10:58
不是逆變換多塊的問題,你是要的采集周期是多少。可以說采集速度是沒問題的,但是得顯示屏的分辨以及通訊處理速度你該考慮考慮
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-06 13:29
EM 231模數轉換時間  <250μs  
擴展模擬量輸入(AI)訪問存儲區時間(啟用濾波)8.4μs
不知道這樣的時間比你想要的的差多少,如果樓主真的要處理的話,我給你推薦一下美國國家虛擬儀器公司的數據采集卡及采集模塊,在加上LABVIEW軟件處理顯示,
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-06 14:08
你先查查組態王支持哪些板卡,或者哪些采集模塊,畢竟組態王內置的通訊驅動程序比自己做的要快而且穩定。你可以買研華的模擬量采集模塊和組態王做