yfoo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 199 點
下載積分: 471 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-04-03
最后登錄: 2024-10-23
查看yfoo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-31 16:45
我們這有一臺200kw的電機,負載為一風機,現在有一臺160kw西門子MM430的變頻器,請教大家一下,這樣變頻器可以用嗎?如果可以,要改哪些參數?謝謝!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-01 13:05
200/160=125%,比額定功率多出了25%,這顯然是不行的,雖然說變頻器本人設計時設計允許超過額定功率使用,但是這個值已大于設計超出額定值