我們這有一臺200kw的電機,負載為一風機,現在有一臺160kw西門子MM430的變頻器,請教大家一下,這樣變頻器可以用嗎?如果可以,要改哪些參數?謝謝!
yfoo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 199 點
下載積分: 471 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-04-03
最后登錄: 2024-10-23
查看yfoo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-31 19:06
沒人知道嗎?
gaoaiwu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 148 點
下載積分: 709 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2011-01-03
最后登錄: 2023-05-20
查看gaoaiwu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-31 19:29
那是不行的電動機的額定功率已經超過變頻器的額定功率了
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-01 08:14
再買個與電機相配的變頻器吧。
餓米豆腐
ydc820
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-10-23
查看ydc820的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-01 09:48
430本來就是輕載型,如果開30HZ以下還可以試試
maozhengguan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1095 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2013-04-02
查看maozhengguan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-01 09:59
不行啊。   
jklmn123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 9774 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-09-23
查看jklmn123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-01 10:49
如果輕載,頻率低可以試試
yfoo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 199 點
下載積分: 471 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-04-03
最后登錄: 2024-10-23
查看yfoo的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-01 12:00
謝謝上面幾位的回答,是超了,如果買個新變頻器,得10多萬!不是輕載,還要有風壓!原來的是160kw的電機,基本都在40Hz以上,發熱大,才買的200kw的電機!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-01 13:05
200/160=125%,比額定功率多出了25%,這顯然是不行的,雖然說變頻器本人設計時設計允許超過額定功率使用,但是這個值已大于設計超出額定值
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21618 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-09-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-08-01 13:36
一般不建議這樣用,變頻器一般是壞不了的,在運行過程中不定時抱過電流故障就頭疼了,說不定哪天半夜三更從老婆身邊揪起來就難受了,呵呵!還有買一臺新變頻器用不了十多萬,國產的英威騰,森蘭等品牌估計也就四五萬;國外品牌價格也就在六萬到八萬之間,控制一臺風機,用不著什么特殊功能,用國產的應該也沒多大問題!
布布布布18
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看布布布布18的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-08-01 13:47
國產的只有匯川的最好,不過比國內其他品牌店的貴點。用合康的吧3. 4萬就可以搞定(HID300-T4-220P)。合康做的很好的,比匯川上市還早
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1228 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-08-01 15:19
如果工作頻率在40HZ以上那就考慮,用變頻器作為軟啟動器用。