rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
現在有一臺CP1H的CPU,在編程軟件上的設置畫面,在COM2口上如何設置為無協議通信呢? 是什么選項呢? 還有編程指令有無CRC指令呢?RTU通信要。 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
我看過的,就是無CRC指令,如何算CRC校驗碼? |
|
---|---|---|
|
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
![]() |
設定將COM2改成232就行了。 用CPU的通信口沒有CRC,用通訊模塊可以用協議宏帶CRC的,另CPU1H帶MODBUS簡易主站功能的,可以看CP1H操作手冊 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
可是我的是用485通信的,而A392.05一直都是OFF,看手冊只要A392.05ON才能發送,如何才能置 A392.05 ON |
|
---|---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
通訊軟件參數設定 plc---編輯----設置----串口 2 通訊設置---定制----9600 8,1,n 模式 rs-232c(注:其采用無協議模式通訊 cp1h參數設定 使用RS-422A/485 選件板(CP1W-CIF11) 通過RS-485 經過串口2進行通信 選件板背后功能開關為 1,2,3,5,6 為on. 4為off(注意1為有終端電阻模式)其實就是無協議的意思,并非真正的232) |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
嘗試嘗試。 |
|
---|---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
有那么復雜嗎?用默認的Host Link協議就行,文本/觸摸屏的廠家最會的就是Host Link通信。 |
|
---|---|---|
|
ha741852
ha741852@163.com
級別: 略有小成
![]() |
樓主通信做成功了嗎? CP1H有CRC指令嗎? 308165846@QQ.COM 成功的話 分享一下啊 |
---|---|
|