• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-10-03
查看guansky168的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-08-29 14:26
直接啟動壓降太大,頻繁啟動大電流影響電纜的使用壽命,也大大降低空開的使用壽命,建議星三角轉換,如果是水泵直接啟動可以的。
xf_lyj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xf_lyj的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-08-29 16:37
當然沒問題了,就和放屁一樣,自己無所謂,就看對當前環境中其他的人影響有多大?曠野無人隨心所欲的放,屋小人多自己悠著點,想點其他的辦法。
農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-08-29 21:10
取決于電網供電能力
wwee
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 194 點
下載積分: 743 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-03-17
最后登錄: 2018-05-29
查看wwee的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-08-29 21:13
能線和接觸器都足夠大
zizhud
人生目標
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 379 個
工控威望: 1795 點
下載積分: 3696 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2023-12-12
查看zizhud的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-08-30 17:00
要看是帶什么負載,如果不是風機水泵之類同時啟動很多臺的話是可以直接啟動的
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-03-02
查看hongma110的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-08-30 17:04
12KW以上應該降壓啟動
xcamel
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 149 點
下載積分: 592 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-08-17
最后登錄: 2015-10-10
查看xcamel的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-08-30 17:08
電動機只需滿足下述三個條件中的一個,就可以直接啟動。
1、容量7.5KW 以下的三相異步電動機。
2、電動機在啟動瞬間造成電網電壓波動小于10%的,對于不經常啟動的電動機
可以放寬到15%;如果有專用變壓器S 變壓器≥5P 電機,電動機允許直接頻
繁啟動。
3、滿足經驗經驗公式:Ist/IN<0.75+ST\4PN
ST----公用變壓器容量,KVA;
PN-----電動機額定功率,KW;
Ist/IN---電動機啟動電流和額定電流之比。
星三角啟動,自耦減壓啟動.只是降壓啟動的形式,選那個自己說了算。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go