工控小呆
級別: 探索解密
|
樓主及各位達人們好,我得300CPU型號315-2AH14-0AB0 以前我們廠300的CPU加了密碼,而廠家又不肯透漏密碼,無奈情況下想著換一個CPU外加內存卡,CPU型號一致,重新組態并重新復制程序,組態的各種地址也都設定正確,ET200遠程站的型號也都設置正確,但是更換CPU后所有遠程站出現掉站情況,SF燈常亮,BF燈閃爍,自己重新拿了一個300的CPU,外加一個IM153用DP網絡連接時,也是出現這種問題,求各位工控達人能幫幫小呆,謝謝了,好人一生平安,祝工作順利,萬事如意 |
---|---|
|
luis_13
級別: 探索解密
|
組態問題 用step7診斷一下 樓主留言:我用STEP7診斷了 一下,顯示的是什么該模塊不可用,該設置的我都設置了 什么波特率啊什么的,就是連不上,急得一身汗,謝謝回帖,萬事如意 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
在線查看故障診斷信息,估計問題還是出在組態的方面。例如版本或者GSD識別方面。 樓主留言:版主你好,我這次又發了一個帖子,可能這個帖子沒有說清楚到底是什么問題,那個帖子叫S7-300和ET-200通信的問題,里面有我在線診斷出來的圖,希望您有空能看看,幫我解解疑,萬分感謝,祝你平安,健康,快樂 |
|
---|---|---|
|
alienlau
級別: *
|
硬件下載沒有? 樓主留言:下載過了,檢查過DP插頭,也沒什么問題,IM-153的撥碼地址也都設置對了 |
---|---|
|
工控小呆
級別: 探索解密
|
還是想請教一下各位達人,比如說現在300的CPU壞了,我需要更換一個CPU,這應該注意哪些問題,請達人們能給點詳細點的解釋么,在這方面我確實是個小呆,萬分感謝,虛心請教。 |
---|---|
|
alienlau
級別: *
|
1、最好型號、版本號一致的CPU; 2、原始的程序; 3、將整個程序下載至新的CPU,或者先將硬件下載,再將block里的塊下載; |
---|---|
|