絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-06-11
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-25 19:02
     PLC型號 FP0-C32T,編碼器,E6H-CWZ6C,  要求,對設備實現360度角度控制同時測出速度。角度控制:設備正轉時度數增加,反轉時減少(0-359度之間)。不論正轉反轉,同時測出設備速度。  我的做法是,把PLC系統寄存器里,高速計數器模式設定為方向辨別(X0,X1),這樣通過編程可以實現角度控制要求,測速是按照1S時間內測得的高速計數器經過值計算出來的,F(xiàn)在的問題是,測角度時要周期性的給高速計數器經過值清零,這樣測出的速度就不準確了, 我是新手還請老師們多指導,多謝了
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-06-11
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-28 23:42
多謝各位指點問題已解決,,我的做法是,將編碼器A、B相脈沖接X0、X1,同時將編碼器A相并接入X3,PLC高速計數器設置CH0(方向辨別X0、X1),CH2(加計數輸入X3)。這樣CH0通道測角度,CH2通道測速度,互不干擾。
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-06-11
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-29 20:47
測速時間的長短,設備調試時再確定,