• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
fdw1900
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 230 點
下載積分: 792 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2017-03-10
查看fdw1900的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-25 19:55
圖片:
  今天用一個2048線的增量型編碼器與F2N 三菱PLC做了個實驗,編碼器電源就接PLC地24V電源,A相接X0,B相接X1,用C252計數器計數,旋轉編碼器時,C252沒動作,就想拆下編碼器的線看下錯了沒有,沒想到剛拆下X1就是B相,計數器動了,愿來不用轉動編碼器,就用B相間斷接觸X1,計數器就動作,一直接觸不計,轉動編碼器也不計,那位大俠能告訴小弟原因,不勝感謝。B相接入X1,X1的燈一直亮,是不是編碼器有問題                                                                          ,新傳了圖,  高手進來指點下。
[ 此帖被fdw1900在2011-10-28 16:00重新編輯 ]
fei1436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 380 點
下載積分: 1197 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-12
查看fei1436的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-25 20:12
你接的是 雙向計數器
另外看你接的線也要用相應的高速計數器
應該該成C251吧
2N的我也不太熟悉
但1N的就是C251
fdw1900
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 230 點
下載積分: 792 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2017-03-10
查看fdw1900的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-25 21:41
C251也不行
ring0087
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 195 點
下載積分: 542 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2013-01-04
查看ring0087的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-25 23:36
不同的高速計數器對應不同的接線方式,B相接入X1指示燈一直亮應該是正常的,因為編碼器輸出是脈沖,小動一點都會N個信號傳輸,我玩西門子的就是這樣,道理是通用的
xf_lyj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xf_lyj的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-26 10:45
編碼器0V接PLC的COM,X2不接線。應該沒問題。不行就用C251試一下。還不行的話就是編碼器的輸出方式與PLC不匹配了。
guanghe
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 10289 點
下載積分: 64636 分
在線時間: 391(小時)
注冊時間: 2010-11-07
最后登錄: 2024-10-22
查看guanghe的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-26 11:14
學習了
lsx435372
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 285 點
下載積分: 2354 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-10-10
最后登錄: 2021-10-31
查看lsx435372的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-26 11:38
編碼器相這路短路。旋轉編碼器沒有輸出,因為短路一直導通。
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1611 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-26 14:03
用SPD指令就可以,不用用計數器測速
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
fdw1900
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 230 點
下載積分: 792 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2017-03-10
查看fdw1900的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-10-26 16:46
用了SPD也不行
似水ing
男人的胸懷是冤枉撐大的~!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 203 點
下載積分: 872 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-10-08
最后登錄: 2014-06-16
查看似水ing的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-10-26 17:23
X0,X1都一直亮就不對了,動起來后應當是X0和X1間斷的閃爍才對,一個原因,看看你的電源正極是接5V還是24V,之間是否接了電阻,電阻要去掉
信捷代理
zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-10-26 17:52
晶體管的網PLC輸入是有正負極的。PNP或著NPN
你如果接反了,就是直接接通,這個觸電相當于導線不起作用。我以前用3G的出現過,研究了好長時間才發現是這個錯誤。
這個應該是外圍電路的錯誤。
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
xuehua1125
液壓機、油壓機、氣液增壓機
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 263 點
下載積分: 7320 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-07-06
最后登錄: 2024-10-17
查看xuehua1125的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-10-26 20:13
怎么會這樣子呢?
液壓機、油壓機、數控壓裝機
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go