fengxiaowei
級別: 探索解密
|
三相電機為三角形和星型負載,當其中有一相燒斷后,三相電流如何變化?是什么對應關系? 給個詳細說明 可附圖 謝謝 |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
|
缺相導致兩相電流增加。燒毀電機。 功率較大的電機缺相極容易導致電機燒毀。 |
---|---|
|
yyy313
大樹
級別: 略有小成
|
說得也太夸張了一點 一般情況下熱保護會跳閘。若熱保護沒工作,時間一長,電機線圈會燒壞的。 |
---|---|
|
yangh1129
級別: 略有小成
|
熱繼電器不能保護缺相。一般的電機都應加缺相保護器。 |
---|---|
|
wdh_1688
級別: 略有小成
|
會燒壞相應的東西,能不缺相最好不要缺相 |
|
---|---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
不要誤導樓主哦,電機在三角形、星形接法缺相后另兩相電流在不同的負載下上升是不一樣的。 |
---|---|
|
dingp
現在的社會一定要多學習,能跟上時代的步伐。
級別: 略有小成
|
支持3樓。。。。。。。。 |
---|---|
|
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
|