睿智plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 158 點
下載積分: 1541 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2010-11-23
最后登錄: 2013-07-22
查看睿智plc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-08 22:22
歐姆龍的高手請幫幫忙,我將一臺CQM1H-CPU51的PLC里源程序清除后PLC的RUN燈就不亮了而ERR燈亮,并且無法與電腦的編程軟件建立通訊連接,是我將程序清除后無END指令的原因還是別的愿因,如何在ERR亮時與PLC建立通訊排除故障,我已被此事搞了好幾個通宵了實在被辦法了,大家幫幫忙?,急  急   急啊
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-06-20
查看王春茂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-08 23:05
用自動在線的方式聯機試試
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
羅治國
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 135 點
下載積分: 618 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-11-08
最后登錄: 2019-05-10
查看羅治國的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-08 23:53
你這個可能是內存卡引起的,我以前也遇到過,把內存的電池去掉,用一根小電線短接內存卡的電池座,約15秒后拿開,把電池插上去,在用電腦和CPU自動在線通訊,看看能不能通訊上,要是還通訊不上,找個手持編程器插到CPU上試下,要是手持編程器能連上的話,看看里面顯示什么故障,按故障提示去處理就OK了,要是手持連不上,那是CPU上得硬件故障了。
高手
睿智plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 158 點
下載積分: 1541 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2010-11-23
最后登錄: 2013-07-22
查看睿智plc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-09 20:06
謝謝樓主的指點
問題已解決
xmljj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 182 點
下載積分: 702 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-10-10
查看xmljj的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-10 13:31
CPU上得指撥開關沒有設定好!