  100KW的機器,3相電,100M左右,放電纜需要多少平方的線,如果放單根線,每根多少平方的線啊?
kz1566
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 267 點
下載積分: 8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-04-03
查看kz1566的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-09 20:12
最好用電纜,100KW200個電流左右,短距離70就夠用了,100M的話用95平方的如果環境不是很好(比如室外溫度比較高),再留有余量就用120平方的.
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-09 20:23
95可以了
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
臥龍灣
學習是寶
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 675 點
下載積分: 16432 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-02-21
查看臥龍灣的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-09 21:11
70平方的多股銅芯線足夠。
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-10-19
查看huosang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-09 22:41
架空單線50平方完全可以,埋地址70平方電纜也行,都銅線計算的哦,