樓主  發表于: 2008-04-23 10:10
前段時間銷售一批Q68ADI模塊,客戶返回說第一通道有問題,4-20MA對應數值不對。拿回來一測果然不對輸入4ma時,一通道就已經495的值了。2-7通道正常。所有模塊都一樣。不管怎么調偏置增益都不行。怎么回事?  貨已經送三菱自動化返修。
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-23 10:45
沒遇到過這種情況,一批都有問題?!把那個編號超下來,我拿去買彩票。
混灌水區的!
littlesoft
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1234 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2024-12-15
查看littlesoft的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-23 10:48
我估計是那些固有參數被客戶改了,那具體結果要等三菱檢測報告出來了。本來想先問問各位高手,先了解下情況
真是怪事天天有。
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-23 10:51
哦,幫你頂下。。。。。。
混灌水區的!
genverly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 205 點
下載積分: 84 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2008-02-20
最后登錄: 2024-12-22
查看genverly的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-04-25 13:52
測量方式有沒有問題
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-04-25 15:32
用GX Configurator-AD查看!
估計緩沖存儲器的值被FROMTO修改了!大批量壞不可能.