821937642
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 489 點
下載積分: 455 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2006-11-15
最后登錄: 2024-10-16
查看821937642的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-23 19:29
哪位有Proface屏GP2000系列和夏普PLC(JW20系列)通訊線圖紙?萬分感謝!
821937642
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 489 點
下載積分: 455 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2006-11-15
最后登錄: 2024-10-16
查看821937642的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-27 21:08
GP2301的屏,PLC是JW22CU的通訊口。
我做的線如下圖,試了好幾次屏無法和PLC通訊,不知道錯在哪里?

821937642
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 489 點
下載積分: 455 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2006-11-15
最后登錄: 2024-10-16
查看821937642的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-09 12:05
終于解決了,線對的,屏和PLC傳輸設置要一樣,傳輸速度,奇偶和停止位要一樣,開始我是這樣設置的但就是連不上,最后發現PLC有一個局番號設置,默認0,改成1就 OK了。
lq22990497
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 369 點
下載積分: 509 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2006-10-14
最后登錄: 2024-10-24
查看lq22990497的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-21 18:37
呵呵!!!!  
工控小生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 625 點
下載積分: 5862 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2008-05-19
最后登錄: 2024-12-18
查看工控小生的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-12-27 08:35
謝謝,學習了,夏普PLC很少用到。