樓主  發表于: 2011-11-19 16:47
我使用的是臺達DVP40EH00T2 想用Y0 Y1和Y2 Y3做AB相脈沖輸出,不知道為什么Y0 Y1有輸出但是步進電機不會動作,程序里我修改了D1220的值為K1和K2之間切換,D1221為始終K1;請高手幫忙指導一下萬分感謝!
yao163456
幫助到死
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 306 點
下載積分: 526 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2018-05-19
查看yao163456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-19 22:26
用PLSY K2000 Y0 Y1
如果不行,就得看你驅動器 ,怎么設置了!
xiayu_1985
在水三方
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 107 點
下載積分: 418 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2024-02-23
查看xiayu_1985的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-21 09:02
驅動器設置的是AB相輸入的