sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1518 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2024-10-21
查看sxbug的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-19 17:18
fx3u+485BD+485ADP連接 觸摸屏和變頻器。485ADP連接觸摸屏ok
現在我想通過485BD連接變頻器,想通過設置 plc參數的方式 直接通訊,
就是不想用設置d8120和RS指令

我的問題是:在PLC端這樣設置可以不?
   485專用協議,9600  7 e 1, 和校驗,有l(wèi)fcr,站號1

在變頻器端響應的做了設置,站號2

想在plc中直接通過extr k12 k2 k2 d90的方式直接讀取參數

這樣可以不?

謝謝
sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1518 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2024-10-21
查看sxbug的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-19 22:31
還有一個問題
485bd的電阻到底設多大?
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-10-11
查看358273433的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-20 00:02
extr是2N的通信指令,3U用IVRD。電阻設110歐。具體怎么編程看說明書。
sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1518 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2024-10-21
查看sxbug的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-20 10:12
總算看見高人了

485bd 不是說 四線連接采用 330,2線連接采用 110 歐姆電阻嗎?
不過我也奇怪,變頻器端確實110
sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1518 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2024-10-21
查看sxbug的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-20 10:14
能在PLC端直接設置 plc參數的方法 然后使用 通訊指令,而不使用d8120進行通訊嗎?
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1225 個
工控威望: 3495 點
下載積分: 4400 分
在線時間: 1975(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-10-16
查看kyy80的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-20 11:58
用FX3U的專用通信指令就行。。。
lljwtt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 565 點
下載積分: 6331 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2008-11-14
最后登錄: 2024-09-23
查看lljwtt的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-11-20 21:54
我也試一下。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-11-21 09:05
這樣簡單了,我也試一下。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。