樓主  發表于: 2011-11-21 20:55
請問下各位,我用三菱 QJ71C24N 和富士溫控表進行RS485通訊 用input 和output進行命令 接收和發送 富士PXR系列溫控表我以前用上位機做過通訊的 我就是將上位機發送的報文格式,然后將其中發送到串口的字符串照搬到PLC中的output命令作為發送。 問題:我收到的數據竟然就是我發送的指令 一模一樣 而且模塊指示燈一直都是收和發同時亮燈,求高手幫忙。
dacy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 468 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2012-11-09
查看dacy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-21 20:57
描述:發送
圖片:
描述:接收
圖片:
下面是程序
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-22 08:45
單向車道,雙向行駛時需要有個指揮調度一下!
樓主留言:
那請問,該如何調度,請給個提示或者建議,本人初次做通信跟別的儀表,謝謝了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-22 09:04
如果是無協議通訊,有一個指令CSET可以試試用用
樓主留言:
那個不是用來清除的嗎,不知道你有沒有做過這樣的通訊,希望給點意見
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
dacy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 468 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2012-11-09
查看dacy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-22 11:35
zbc58186
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 266 點
下載積分: 406 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2009-09-16
最后登錄: 2024-11-24
查看zbc58186的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-22 13:48
建議查查接線
樓主留言:
接線就兩根線,應該木有問題吧!PLC這邊 RDA和SDA一組短接;RDB和SDB一組短接;然后分別接到RS485+和RS485-
dacy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 468 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2012-11-09
查看dacy的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-11-24 21:18
為什么沒有人幫忙下啊
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-11-25 08:57
1、接收不要長期待命
2、發送完畢后,清除緩存,再觸發接受
3、接收完畢后,保存數據,再清除緩存,待命
樓主留言:
發了個程序到你的sina郵箱,能麻煩幫我看看不,謝謝了
dacy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 468 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2012-11-09
查看dacy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-11-28 08:39
要是有人做過RS485通訊成功過的,麻煩指點下是,或者發個小程序學習下也可以
bosshyup
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 269 點
下載積分: 503 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-11-23
最后登錄: 2018-09-24
查看bosshyup的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-11-28 09:27
呵呵 ,以前玩過,即如485  modbus  rtu  之類的通訊  你可以在網上去下載一個串口調試軟件,軟后去買一個usb轉串口的線,再買一個rs232轉485的接口   成本100之內,可以用PLC發數據 軟后用串口調試軟件監視你所發出的字符,這樣就可以監控你所發出的命令了,會很節省時間的,
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-11-28 10:53
抱歉!我很少看郵箱。
如果是我,我會將接受代碼計數加長到二者之和(發送和接收的),也許更多!先看看能接收什么!再來看看如何做。
不出意外,接收的將會是發送的+應答的

這方法也許最好理解!
樓主留言:
謝謝你的建議,還是不行,只能接受到自身的。奇怪了,一樣的字符串,PC機可以,PLC就是不行。失望小鬼子的玩意。
376775387
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 3448 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-08-07
查看376775387的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-12-07 11:13
設置下接收參數   3.zip (66 K) 下载次数:229