我司來人調試新電梯,電源接在漏電保護開關下面。開機沒有什么問題,當升降電機啟動漏電保護開關就跳閘。然后我們就把電源線接在漏電保護開關上面,同樣也跳閘,這讓我很郁悶,接在漏電開關下面跳,還想得通,接在漏電開關上面也跳,我就不太懂。請懂的師傅幫我解釋下。
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-11-27 20:38
如果電梯是用變頻器來調速的,通常電源是不接漏電開關的,因為變頻器的高次諧波可能會讓漏電開關誤動作。