樓主  發表于: 2011-11-27 19:08
我司來人調試新電梯,電源接在漏電保護開關下面。開機沒有什么問題,當升降電機啟動漏電保護開關就跳閘。然后我們就把電源線接在漏電保護開關上面,同樣也跳閘,這讓我很郁悶,接在漏電開關下面跳,還想得通,接在漏電開關上面也跳,我就不太懂。請懂的師傅幫我解釋下。
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-27 19:12
應該是電梯的變頻器引起的。
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-27 19:16
他那個電梯驗收前進了水,但是他們那里的電工就說我們的漏保有問題,讓我們換空氣開關。我說沒有經過漏保,漏保也跳,這怎么解釋。他也不知道怎么說。
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1228 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-27 19:34
我認為是有設備產生的高電壓,才跳閘的。
學無止境,永遠是學生。
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-27 19:38
測量一下電機看看,那個電梯使用過沒有
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-27 20:08
剛開始裝好后調試過,但是后來電梯底層進水了。他們電梯廠就派人來重新調試。沒進水之前也是不能接在漏保下面,接在下面就跳,F(xiàn)在進水后。漏保下面接跳,上面接也跳
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-11-27 20:32
不懂,沒明白樓主的意思,電源先過空開再過漏電保護開關?是空開跳閘?
給我一根杠桿,一個支點
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-11-27 20:38
如果電梯是用變頻器來調速的,通常電源是不接漏電開關的,因為變頻器的高次諧波可能會讓漏電開關誤動作。
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-11-27 20:52
查一下你哪漏電開關是三相四線的嗎?你移相線,零線也要移動到漏電保護開關前,再看一下動作電流與動作時間.
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-10-19
查看huosang的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-11-27 21:02
兩個因素,電梯電機功率不會小,大多只用三相,.第四根應是專用接地,不能用工作零接地,
                 漏電開關的零線多數是直通沒觸點,零接地同樣要動作?
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-10-21
查看xshflove的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-11-29 12:03
第一:你要分清是漏電保護動作的,還是過載動作的。
第二:如果真是漏電動作,那查看一下零線,可能你改線時,零線沒改經過了漏電開關,引起的動作。
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2023-04-13
查看llllll的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-11-30 11:45
很簡單用兆歐表量一下上下電機,變頻器,還有電纜的絕緣就行了!
  • «