請教大家我用的西門子CPU226CN ,接了3個編碼器,3個都有脈沖(PLC上的燈都閃爍),可是在程序里只有2個有讀數,第一個確沒有讀數是怎么回事。我第一個接的I0.0,I0.1;第二個接的I0.6,I0.7;第三個接的I1.2,I1.3;全部用的模式10,我第一個編碼器還做了一個測速程序,就是每250ms中斷一次,然后后1/4秒的脈沖減去前1/4的脈沖在乘以4,然后在換算成工程量,請大家看看我的程序出在哪里?程序見附件。
冰點博客http://www.ice-off.com
along112
走別人的路,讓別人跟著你走。。。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 195 點
下載積分: 580 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2023-11-27
查看along112的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-19 15:48
怎么沒人回答我啊,在線求解
冰點博客http://www.ice-off.com
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64478 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-19 17:33
跟著學習謝謝