      在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

      三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
      按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
      共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
      因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

      還有一個后續問題補充:
      在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

      我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

      剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
      謝謝大家
      daizhi
      一師一地一時一法
      級別: VIP會員

      精華主題: 0
      發帖數量: 1470 個
      工控威望: 1376 點
      下載積分: 3901 分
      在線時間: 2976(小時)
      注冊時間: 2007-05-31
      最后登錄: 2023-11-27
      查看daizhi的 主題 / 回貼
      1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
      用SM403,END后處理
      sxinrukawa
      級別: 略有小成
      精華主題: 0
      發帖數量: 41 個
      工控威望: 206 點
      下載積分: 461 分
      在線時間: 24(小時)
      注冊時間: 2008-01-10
      最后登錄: 2023-08-24
      查看sxinrukawa的 主題 / 回貼
      2樓  發表于: 2011-12-27 08:42
      引用
      引用第1樓daizhi于2011-12-23 15:55發表的  :
      用SM403,END后處理


      不太明白 求詳解。
      END后??
      wayu
      級別: 論壇先鋒
      精華主題: 0
      發帖數量: 408 個
      工控威望: 1445 點
      下載積分: 85911 分
      在線時間: 474(小時)
      注冊時間: 2008-08-01
      最后登錄: 2025-04-11
      查看wayu的 主題 / 回貼
      3樓  發表于: 2011-12-27 10:01
      修改參數無須用PIDPRMW指令,
      直接在觸摸屏上修改對應的參數值就可以了。
      wayu
      級別: 論壇先鋒
      精華主題: 0
      發帖數量: 408 個
      工控威望: 1445 點
      下載積分: 85911 分
      在線時間: 474(小時)
      注冊時間: 2008-08-01
      最后登錄: 2025-04-11
      查看wayu的 主題 / 回貼
      4樓  發表于: 2011-12-27 10:07
      PID運算中可以修改P、I、D等參數的。
      iamwcq009
      級別: 略有小成
      精華主題: 0
      發帖數量: 107 個
      工控威望: 225 點
      下載積分: 838 分
      在線時間: 92(小時)
      注冊時間: 2013-12-16
      最后登錄: 2025-03-23
      查看iamwcq009的 主題 / 回貼
      5樓  發表于: 2021-08-19 09:28
      我也是遇到類似的問題,三菱Q系列PID調整時需要加載PIDINIT指令的!
      payfsl
      級別: 工控俠客
      精華主題: 2 篇
      發帖數量: 2622 個
      工控威望: 2898 點
      下載積分: 40085 分
      在線時間: 488(小時)
      注冊時間: 2010-08-03
      最后登錄: 2025-04-05
      查看payfsl的 主題 / 回貼
      6樓  發表于: 2021-10-11 17:45
      有速度控制的PID例子嗎?發一個
      三人行必有我師焉，擇其善者而從?,學而不思則罔,思而不學則殆