樓主  發表于: 2012-02-13 20:46
我公司設備上的一個步進電機,雷塞的    以前運行挺正常的,

最近出現這個問題: 正常就是給1000個脈沖,電機旋轉90度, 然后反方向給1000個脈沖,回到0度的地方;
                   現在有時候給1000個脈沖,電機會旋轉100度, 然后反方向給1000個脈沖,回到10度的地方;
                   這樣一來電機旋轉的位置就會越來越偏, 并不是每次循環都這樣,只是偶爾回出現(大概1/10的幾率吧)

   請問這是什么原因呢?
工控者
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 872 點
下載積分: 397 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2010-05-27
最后登錄: 2024-10-22
查看工控者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-13 21:11
將正轉的頻率降低看看!
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-13 21:35
會不會是累積誤差?
kf123
沒有最好,只有更好。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 1559 點
下載積分: 3564 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2024-07-16
查看kf123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-13 21:38
沒完全清零吧!
春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪。若無閑事掛心頭,便是人間好時節
張海川
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 327 點
下載積分: 15817 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-07-27
查看張海川的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-02-13 21:46
看看是否是電機聯軸器松動,松動有時也會出現這種情況
天狼
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天狼的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-02-14 10:11
檢查一下電機內部,連接是否緊固,磁鐵是否有裂紋。
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-02-14 12:31
引用
引用第2樓poorwer于2012-02-13 21:35發表的  :
會不會是累積誤差?

步進電機沒有累計誤差的;可以檢查下PLC輸出脈沖是否超出步進電機的響應頻率導致步進電機丟步,檢查下發送脈沖的加減速時間是否太短而發送脈沖的初始速度和最高速度之間的差值太小(前提是你的脈沖頻率高),檢查下是否是PLC在與不僅驅動器之間的信號線受到嚴重的干擾,檢查電機是否過載導致跳步,最后點就是你確定你的程序正轉反轉都是一樣的脈沖量。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(100759) 熱心助人 的確是這樣的 ..
    ykykkhor
    Best Regards,YK
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 259 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 138404 分
    在線時間: 558(小時)
    注冊時間: 2009-07-30
    最后登錄: 2024-10-22
    查看ykykkhor的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-02-14 19:07
    給你 3 個方向 :
    1) 聯軸器松動
    2) 檢查電機是否過載導致跳步
    3) 確定你的程序沒有問題
    liuhanqi
    活著就要做貢獻!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1228 個
    工控威望: 3725 點
    下載積分: 6181 分
    在線時間: 378(小時)
    注冊時間: 2008-03-04
    最后登錄: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-02-14 21:40
    轉子丟磁
    學無止境,永遠是學生。
    xjf_0314
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 29 個
    工控威望: 190 點
    下載積分: 459 分
    在線時間: 28(小時)
    注冊時間: 2007-12-09
    最后登錄: 2022-05-27
    查看xjf_0314的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-02-21 16:03
    檢查連軸器,看那里是否松動了
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-05-06 22:16
    學習了