  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 725 個
工控威望: 679 點
下載積分: 1740 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2007-10-08
最后登錄: 2024-07-26
查看f118的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-02-15 14:55
用明電舍VT240變頻器就可以了,當然要看你如何控制了,一般要設定壓力上限和下限的了
樓主留言:
現在用的是西門子430. 壓力上下限是通過PID表設定和控制的。
很高興認識你,我專搞牛仔染整電氣,QQ1546974454,希望多來交流啊!
gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 870 點
下載積分: 8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2023-10-29
查看gaogaiga的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-02-15 16:21
學習學習!
xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-02-15 16:38
頻繁啟動是由于管網實際壓力不穩定造成的。1、增加或者減小設定壓力值,2、加大水泵的揚程 3、或者改變增泵時間這可能性很小水泵揚程決定,運行多長時間也達不到設定值。  如果LZ用了幾年近期才出現的問題還是先檢查一下管網有無漏水, 或者管網里是不是有氣體參入。 LZ仔細想想。
樓主留言:
這是自來水供水系統,系統就在用水量增大時,系統壓力低于設定下限時,PLC啟動備用泵,壓力突然增大,出現過沖。而PID表又不能再短時間內把主泵(大)的壓力降到設定上限值以下,造成PLC又停止剛啟動的備用工頻泵,造成頻繁啟動,F(xiàn)在就是想避免這個重復啟動。。
堅士人
心動就要行動
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 561 點
下載積分: 18491 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2024-07-27
查看堅士人的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-02-15 16:48
6樓比較詳細。支持一下。
chenenpeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 171 點
下載積分: 464 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2010-09-12
最后登錄: 2024-10-10
查看chenenpeng的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-02-15 17:59
傳感器品牌不一樣響應速度區別很大的,我遇到過
wjc16868
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 193 點
下載積分: 733 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2007-10-18
最后登錄: 2024-09-19
查看wjc16868的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-07-08 15:34
PID不好用吧,我以前碰到個這個問題,后來用PLC寫PID就解決了
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-09-21
查看deeply的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-07-08 16:26
有一個方法不知道是否可行,當主泵達到工頻之后,先停止主泵,延時一點時間,再啟動備用泵,延時,再啟動主泵進行PID調節。還有一個原因是備用泵功率太大了,是否可以嘗試把同樣功率的兩天備用泵來代替一臺備用泵,那么單單啟動一臺備用泵的時候壓力的提升速度就沒有那么快,再加上主泵130千瓦,備用泵單單一臺就110千瓦,是否不合理,130+110=240,跟130+55=185,短時間內功率提升的速度就明顯變小,給變頻器加減速(PID)的時間長了,幅度小了。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go