uknow
one for all ,all for one
級別: 略有小成
|
現客戶要求控制室 監控室各有一個觸摸屏 plc是200系列的 s7-224cn 觸摸屏是西門子最新smart系列的700 1000各一個 怎么實現 用MPI通訊 可以嗎 是不是一定要用profibus-dp呀 |
---|---|
|
wjz7211
級別: 略有小成
|
smart系列的好象只支持PPI,你把CPU224換成兩個口的CPU224XP,各接一個屏。 樓主留言:看下面的圖 在西門子200的說明書里面的 |
---|---|
|
wjz7211
級別: 略有小成
|
噢,翻了下資料,是我記錯了,smart系列的屏支持PPI/MPI/DP,你只要在WinCCflexible里重新配置下‘通訊連接’,選用MPI/兩個屏用不同的地址就好了。 樓主留言:我用的是s7-224cn 上面只有一個rs232/485接口的 可以用mpi總線連接器分出來兩個 然后一個接一個觸摸屏 地址設置不一樣就行了么 [ 此帖被wjz7211在2012-05-06 15:35重新編輯 ] |
---|---|
|
wjz7211
級別: 略有小成
|
對,不過別忘了把兩頭的總線連接器偏置開關打到ON,中間的打到OFF。 樓主留言:謝謝 |
---|---|
|
uknow
one for all ,all for one
級別: 略有小成
|
兩邊的換成db9針的 插頭行不 ? |
---|---|
|