  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ljfsss
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 198 點
下載積分: 582 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-09-27
最后登錄: 2020-11-13
查看ljfsss的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-05 00:03
圖片:
如圖,我原來我把感應器就裝在灌注的哪個工位位置,開始是可以的,但是蠟水灌進去的時候會濺射出來,還會溢出來,會把光電感應器的孔塞住,那樣的話就不起作用了,這樣的話有沒有模具筒在那里都會灌蠟。
我就想把感應器裝在圖中那個位置,提前三個工位先去感應檢測到有產品了,然后等過了三個位置剛好到了灌注的地方,開始灌蠟,也就是說讓plc記住剛才檢測到有產品,到了位置就驅動Y1進行灌注,看起來簡單,我老是沒想到方法, 因為產品有時候會一個接著一個來,有時候會有空缺,空缺的時候怎么去處理程序呢,請教大家給點提示,謝謝了!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2812 個
工控威望: 4438 點
下載積分: 212640 分
在線時間: 3166(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-10-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 06:36
方法簡單!!用移位指令!有產品經過填入1,無產品經過填入0!在馬達定位處移位比較就行了。!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cailiang123) 非常正確
  • 歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    huahudie110
    睿智果斷,動靜不凡。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 102 個
    工控威望: 1179 點
    下載積分: 2420 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2009-06-05
    最后登錄: 2024-07-04
    查看huahudie110的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-05-05 07:31
    用一計數器c0對x1的下降沿進行計數,數值設為3,計數器c0動作驅動y1,同時y1常閉點復位計數器,沒產品流過時計數器不會計數,我是這么理解這個圖的。
    zhujiyuan
    堅持不懈,今生無悔
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 399 個
    工控威望: 622 點
    下載積分: 13768 分
    在線時間: 382(小時)
    注冊時間: 2011-06-02
    最后登錄: 2023-08-09
    查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-05-05 10:50
    1樓說的正確,用移位指令.很簡單又準確.移位及馬達運行開始由灌注結束發出,有沒有產品由X1檢測.停止位由X0發出.可做到精度定位.灌注可做到定量控制.再加烘干,檢測功能部分.可做到全自動無人機.哈哈........
    本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
    dinglongshun
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 21 個
    工控威望: 1897 點
    下載積分: 2915 分
    在線時間: 85(小時)
    注冊時間: 2012-03-29
    最后登錄: 2014-05-25
    查看dinglongshun的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-05-05 11:33
    如果Y1流量大小不變,灌裝容積不變,我覺的樓主可以考慮用計時的方法看看是否可行
    xshflove
    工控人家園,工控人的免費學校。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 489 個
    工控威望: 4285 點
    下載積分: 633 分
    在線時間: 522(小時)
    注冊時間: 2008-03-14
    最后登錄: 2024-10-21
    查看xshflove的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-05-05 11:40
    用移位指令的控制方法好些、
    aoouang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 273 個
    工控威望: 402 點
    下載積分: 2709 分
    在線時間: 105(小時)
    注冊時間: 2011-06-21
    最后登錄: 2015-11-18
    查看aoouang的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-05-05 11:41
    1樓說的移位指令是可以!但是我的光電檢測的位置完全可以在原來的位置上啊,可以在工位板的中心位置開個孔,
    光電開頭裝在這個孔中來檢測啊,因為沒有工件的時候是不會有蠟濺出來的,有蠟的時候正好被工件擋住。
    程序做起來還比較簡單啊。
    樓主留言:
    我現在就是裝在這個地方,可以蠟水,哎呀,好煩,還是會流出來
    綠色的微笑
    詩人的眼淚
    得意時,朋友認識了你。落難時,你認識了朋友。人生為棋 ,我愿
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 487 個
    工控威望: 7650 點
    下載積分: 23717 分
    在線時間: 609(小時)
    注冊時間: 2011-01-13
    最后登錄: 2024-03-29
    查看詩人的眼淚的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-05-05 14:06
    有木有哪位高手用移位指今寫一下啊,不要光說不練啊         PS:我不會寫.
    用你希望別人對待你的方式去對待別人.
    ljfsss
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 59 個
    工控威望: 198 點
    下載積分: 582 分
    在線時間: 18(小時)
    注冊時間: 2010-09-27
    最后登錄: 2020-11-13
    查看ljfsss的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-05-05 23:00
    首先謝謝各位的提議,1樓的師傅說用移位指令,我還真沒用過,不知道怎么去寫,小小請求可不可以寫個例子。
    還有2樓的朋友說用計數器,我考慮過了不行啊,用x1計數不能用于后面的的驅動呀,要是只有一個模具過來,后面要是沒有模具那么到了后面灌蠟的時候才計數一次,灌蠟也不會啟動呀。
    huahudie110
    睿智果斷,動靜不凡。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 102 個
    工控威望: 1179 點
    下載積分: 2420 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2009-06-05
    最后登錄: 2024-07-04
    查看huahudie110的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-05-06 18:28
    把原來位置上的接近開關換成對射式的光電開關,水平放置,離遠一點,不放心再在上面加點東西遮擋一下,應該能解決問題。希望能幫到你。
    ljfsss
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 59 個
    工控威望: 198 點
    下載積分: 582 分
    在線時間: 18(小時)
    注冊時間: 2010-09-27
    最后登錄: 2020-11-13
    查看ljfsss的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-05-06 19:49
    引用
    引用第9樓祝仰東于2012-05-06 18:28發表的  :
    把原來位置上的接近開關換成對射式的光電開關,水平放置,離遠一點,不放心再在上面加點東西遮擋一下,應該能解決問題。希望能幫到你。
    嗯,我開始用的就是對射型的,有一塊反光板的,現在還沒找到方法,也還是這樣用,就是麻煩點,不靈了就用人把粘在光電孔或者反光板上的蠟刮干凈,呵呵,真沒方法,現在都刮得花花的了
    jiaowenxue
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 37 個
    工控威望: 180 點
    下載積分: 675 分
    在線時間: 28(小時)
    注冊時間: 2008-05-21
    最后登錄: 2023-07-24
    查看jiaowenxue的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-05-06 23:05
    使用左移位指令,每過一個工位就是一個移位脈沖信號,移位檢測到的信號,到達指定位置進行操作
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go