柴華
做個合格的工控人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 119 點
下載積分: 2736 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2009-12-20
最后登錄: 2023-07-12
查看柴華的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2012-05-06 06:15
這個真的行
柴華
yspx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yspx的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2012-05-06 06:34
最好不并,根據電壓降原理,300的線滿負荷,150的線距滿負荷小
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3002(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-24
查看guochunyi的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2012-05-06 07:18
完全可以的,廢話就不多說了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2012-05-06 07:32
完全可以,如果還發熱不是因為分流補均勻。。是線載流還不夠的原因,,,,上面的大俠解釋夠多了。。電流和水流是差不多的。。。既然300平方并一根150的您覺得不行。。。。。。那么我想問了如果原來是一根150的,我并一根300的上去你是不是覺得完全可以?你認為300在加一根150的不可以我想是因為他們流過的電流不相等是吧?但是我要說了 大哥這是同一相電。。。會不平衡?   
每天一點點
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1823(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-10-19
查看陳大圍的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2012-05-06 09:15
應該是可以的,自己分析下就知道了
專心學工控技術,請各位幫忙指教
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2012-05-06 09:58
并一根的線并不是一定會平均分擔電流的,所以不會有問題,絕對是對原有電纜的符合是一種減輕
干到老,學到老
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 489 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2007-06-05
最后登錄: 2015-12-13
查看huhu的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2012-05-06 10:03
首先還是支持一下8樓。這樣的問事我經常碰到,建議不要并聯使用(存在安全隱患),電流有時候沒那么聽話,電流不一定大線的電流通過電流大些… 兩根同規格、同 型號、同長度度兩根導線流過電不一樣,有時會交換變化。并聯使用不能說絕對可以也不能說絕對不可以。最好把兩組導線負載獨立分開是最好的…
gaoz
拜師學藝
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 2523 點
下載積分: 10144 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2024-10-23
查看gaoz的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2012-05-06 10:20
引用
引用第45樓huhu于2012-05-06 10:03發表的  :
首先還是支持一下8樓。這樣的問事我經常碰到,建議不要并聯使用(存在安全隱患),電流有時候沒那么聽話,電流不一定大線的電流通過電流大些… 兩根同規格、同 型號、同長度度兩根導線流過電不一樣,有時會交換變化。并聯使用不能說絕對可以也不能說絕對不可以。最好把兩組導線負載獨立分開是最好的…

同意 樓上
jhwuliangjin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 245 點
下載積分: 7625 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-11-09
最后登錄: 2024-07-02
查看jhwuliangjin的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2012-05-06 10:34
引用
引用第46樓gaoz于2012-05-06 10:20發表的  :

同意 樓上

我也同意此觀點!
dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2012-05-06 10:38
這個是完全可以并聯的,說不行或者說也行也不行的都是考慮太多了,我經常這樣做,10多年了都沒有一點問題的。
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-10-24
查看工控玩家的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2012-05-06 11:36
可以的我搞過,只不過對電子設備有干擾。并后中央空調的操作器好多工作不正常。如不是電子設備是可行的。
jetfondy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 253 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2019-05-30
查看jetfondy的 主題 / 回貼
47樓  發表于: 2012-05-06 15:21
這個問題居然有這么多人說不可以!╮(╯▽╰)╭
設總電流I=800A,  兩個支路電流分別為I1和I2, 兩段電線的電阻分別為R1和R2,根據并聯電路的分流原理,150平方電線上的電流I1=UR2/(R1R2),300平方電線上的電流I2=UR1/(R1R2),I=800=I1+I2,電線上的電流是自動分的,只要電線的總截面積大于能承受800A電流的截面積,就行。電纜的電阻小得很。電線上消耗的功率P=I^2*R,熱不熱自己算得到!還不放心的話可以適當留點余量。。。

沒計算沒實踐過就張口說不行,莫非要選更粗得多的電纜?錢多了!人家沒有剛好合適截面積的電纜,只能這樣做。