百渡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2011-10-10
最后登錄: 2016-11-16
查看百渡的 主題 / 回貼
48樓  發表于: 2012-05-06 19:07
大概一半說行,一半說不行,有意思,但行還是不行,樓主可否有條件的試一試?然后再告訴我們。
tjzhmjj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 968 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
49樓  發表于: 2012-05-06 19:24
只要連接可靠完全可以,平時要注意檢查電纜接頭接觸是否良好,如果一根出現問題,另一根也很快損壞。
tieyuannan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 156 點
下載積分: 1957 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-10-11
最后登錄: 2019-04-05
查看tieyuannan的 主題 / 回貼
50樓  發表于: 2012-05-06 19:24
可以使用就像兩只電阻并聯使用一樣,況且電阻很小,距離小時可以忽略
ab1032044915
一起學習,共同進步!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 219 點
下載積分: 2305 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-07-20
最后登錄: 2019-04-23
查看ab1032044915的 主題 / 回貼
51樓  發表于: 2012-05-06 20:05
應該可以用,但不排除會出問題,個人認為電流不像水流那樣聽話,難保不出問題。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2404(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-10-20
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
52樓  發表于: 2012-05-06 20:29
引用
引用第34樓cxlxt于2012-05-05 21:59發表的  :
應該是可以的,在長度相等的情況下,300平方電纜線每一根芯線的電阻是150平方電纜線每一根芯線的電阻的一半,那么,并聯后,電壓相等,通過300平方電纜線每一根芯線的電流大約是通過150平方電纜線每一根芯線的電流的兩倍,如果,原先是800安,并聯一根長度相等的150平方電纜后,300電纜的電流約為800*2/3=1600/3=533.3安,150電纜的電流約為800/3=266.7安

英雄所見略同!頂!
fsyujing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 316 點
下載積分: 4320 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2023-06-19
查看fsyujing的 主題 / 回貼
53樓  發表于: 2012-05-06 20:30
有過實際使用經驗,當時作應急使用,在使用一段時間后小線發熱(線路基本24小時滿負荷),說沒問題的只是負荷沒上去而已。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liuhuaxing) 有經驗
    zhhw
    有朋自遠方來,不亦說乎。
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 91 個
    工控威望: 148 點
    下載積分: 2996 分
    在線時間: 65(小時)
    注冊時間: 2010-07-01
    最后登錄: 2024-10-09
    查看zhhw的 主題 / 回貼
    54樓  發表于: 2012-05-06 20:37
    嗨真是啥人都有,簡單到家了,這是不允許的,兩根電纜不匹配啊,并不能合理分配電流。
    jiaowenxue
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 37 個
    工控威望: 180 點
    下載積分: 675 分
    在線時間: 28(小時)
    注冊時間: 2008-05-21
    最后登錄: 2023-07-24
    查看jiaowenxue的 主題 / 回貼
    55樓  發表于: 2012-05-06 22:54
    可以,絞線都是并的
    xtgm123
    做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 426 個
    工控威望: 2536 點
    下載積分: 7641 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2011-05-28
    最后登錄: 2017-02-24
    查看xtgm123的 主題 / 回貼
    56樓  發表于: 2012-05-06 22:59
    哪些說不行的,請千萬別鉆在理論上面了,我還是昨天回復的話,樓主請放心使用吧,今天我為了驗證這個絕對可行,親自在一臺55KW的電動機上試了下.以前是用的35的銅線,然后我在其中的一相的一根線上只并了一條0.5的很細很細的銅線,這條細線用了2個小時,完好如初,請問哪些說不行的,這個該用什么理論來解釋?
    thcgw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 208 個
    工控威望: 389 點
    下載積分: 1029 分
    在線時間: 283(小時)
    注冊時間: 2009-02-20
    最后登錄: 2018-02-05
    查看thcgw的 主題 / 回貼
    57樓  發表于: 2012-05-06 23:00
    用在工頻完全可以。
    abc2002831
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 284 個
    工控威望: 455 點
    下載積分: 940 分
    在線時間: 191(小時)
    注冊時間: 2009-05-23
    最后登錄: 2024-10-23
    查看abc2002831的 主題 / 回貼
    58樓  發表于: 2012-05-06 23:08
    大家講的都是并線的問題
    其實300平方的線可以帶800A電流
    不超絕對可行??????
    銘杰工控
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1977 個
    工控威望: 6488 點
    下載積分: 966 分
    在線時間: 1079(小時)
    注冊時間: 2009-01-13
    最后登錄: 2024-10-22
    查看銘杰工控的 主題 / 回貼
    59樓  發表于: 2012-05-06 23:10
    這樣并聯使用是絕對沒問題的,這種問題竟然難倒了不少高手,做過N年維修電工的路過
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手