  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-19 19:04
我現在買了15臺沖床  每臺10KW左右,2臺15KW的 還有一臺空壓機22KW的  ,不知道電源柜怎么設計好?怎么選擇線?怎么算?謝謝
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215062 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-19 19:26
去市場上直接買的電柜就OK!!你只要告訴他你需要接多少東西!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-19 19:32
我知道啊   我想自己搞嘛!麻煩指點哈  
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215062 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-19 19:34
唉。!此乃電工之基本功夫,你連這個多沒搞清楚要人指點起來費力。。。。。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
華工
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看華工的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-19 21:42
這個我能接來掙點外快就不錯
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 460 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2022-12-24
查看lizhongxv的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-19 22:15
哈哈,3樓說得對
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-19 22:18
按你需要開關的數量畫一個一次接線圖,開關選型決定成本,把你的想法和要求告訴電器廠,他們會給你設置開關布局。
格林
我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 3371 點
下載積分: 1557 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看格林的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-19 22:32
機械式還是液壓式?
wolfliu
沒事就學
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 2096 點
下載積分: 11328 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2023-09-19
查看wolfliu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-20 05:38
沖床加一塊看著功率大,其實最后用不到那么多,
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 489 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2007-06-05
最后登錄: 2015-12-13
查看huhu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-20 14:02
至于控制柜嗎?這個一下子還說不清, 去賣的哪里看一下就知道了,至于控制柜以外的線如何做,那就要看你放幾個車間、如何放了…
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-20 14:36
我跟你說的是二級柜:主空開600A,空壓機用80A,15KW沖床用63A,10KW沖床用40A,建議用正泰塑殼式斷路器,常熟開關也可以。銅排用50*4mm的。
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-20 18:54
謝謝11樓了  
  • «