陳小輝
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 110 點
下載積分: 1289 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-06-29
查看陳小輝的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-22 10:57
FX2N-485BD接口是;SDA, SDB, RDA, RDB,SB接線端子,而變頻器是:485+與485-兩個接線端口,請教哪位高手指點一下,怎么連接。我按照485BD的說明書采用下面接法無法通訊;                 SDA 與RDA并接再接變頻器485+端口中,SDB與RDB并接再接變頻器485-端口中。
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 473 個
工控威望: 10131 點
下載積分: 11459 分
在線時間: 418(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-10-24
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 12:24
還是把5根線接上吧。從站并在一起,設站號,主站SD、RD交叉連接從站。我幾年前做偱c4臺三菱連接的,只用到修改頻率,所以只接了SD線,接收沒接,給你參考下!現在用FX3G的PLC,只要線連接好了,變頻器設置下,有專用的變頻器設置指令的,很方便的。呵呵!是小輝嗎?是否認得我?
附件: 3mz318B.rar (77 K) 下載次數:56
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
陳小輝
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 110 點
下載積分: 1289 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-06-29
查看陳小輝的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-22 12:54
俠客是哪位,謝謝了。給個電話吧