樓主  發表于: 2012-05-25 18:50
[您好,STEP7剛剛升級成V5.5的,都很正常,連線時卻無法連接PLC,PG/PC設置的是TCP/IP(AUTO),報的錯誤是SIMOTION軟件包沒有安裝或版本過低,沒辦法V5.5重裝,還是不行,用PLCSIM正常,沒辦法了。請師付們幫幫我。
wuliang211
小剛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-25 21:50
你用什么線連接的,網線連接嗎
aiohu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 131 點
下載積分: 630 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2011-07-24
最后登錄: 2021-05-28
查看aiohu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-29 00:08
選用PC/PG,選用你定義的COM1--COM3既可以了
編程學習
做人要厚道
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 740 點
下載積分: 9991 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2007-04-23
最后登錄: 2024-09-17
查看編程學習的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-17 11:24
將TCP/IP(AUTO),卸載后重新安裝試一下,另外參數要設置正確