樓主  發表于: 2012-05-29 16:29
請教下給位大師:
    
          我想直接用如D300里的第五位的狀態來觸發一個線圈 是不是一定的 把D300移動到k4m0  然后取m5的觸點?  有沒有直接的方法? 謝謝。!
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-29 19:57
用BON(ON位判斷)指令,它指定一個字元件(源操作數)的某一位(自己設定),如果這一位為ON(也就是為1),目標操作數就為ON.按你所說的那樣可以這樣寫LD X0  .BON D300 M0 K5.(D300是源操作數,M0是目標操作數,K5是D300指定的位,當X0為ON時,D300的第5位為1時,M0為ON.這時即使X0為OFF,M0也為ON.當X0為ON,D300的第5位為0時,M0=OFF.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yangjiejie) 熱心助人
    yangjiejie
    朝花夕拾
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 308 個
    工控威望: 5906 點
    下載積分: 13712 分
    在線時間: 722(小時)
    注冊時間: 2010-02-26
    最后登錄: 2024-10-17
    查看yangjiejie的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-05-29 20:33
           樓主能否分享一下實際應用的案例。簡單說一下。有點好奇部分高級指令的實用性而已,同時有助于加深一下此指令的應用。
    朝花夕拾
    281979349lay
    學習學習
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 136 個
    工控威望: 1310 點
    下載積分: 670 分
    在線時間: 169(小時)
    注冊時間: 2011-03-19
    最后登錄: 2024-10-06
    查看281979349lay的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-05-30 09:23
    樓主是用的FX還是Q系列啊,如果是FX系列酒按樓上的那樣做,如果是Q系列假如 你要用D300的第一位就直接寫D300.0如果是第五位就寫觸電為D300.4就OK了因為Q系列有這個功能的
    老魚
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 34 個
    工控威望: 314 點
    下載積分: 1528 分
    在線時間: 109(小時)
    注冊時間: 2012-04-28
    最后登錄: 2024-05-09
    查看老魚的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-05-30 12:20
    哦 謝謝!我是初學者,看到了組合位元件的時候才想到的。沒有實際的項目!
    拉驢漢
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 124 個
    工控威望: 228 點
    下載積分: 2157 分
    在線時間: 135(小時)
    注冊時間: 2010-09-03
    最后登錄: 2022-06-06
    查看拉驢漢的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-06-01 15:46
    FX3U直接支持數據寄存器的某一位讀取。