zsty000
天啊,救救我吧!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1531 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-11-21
最后登錄: 2024-12-04
查看zsty000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-22 12:20
PLC型號:FX1N-40MR-001
編程電纜型號:USB-SC09
編程電纜在設備管理器里查看為com4 ,比特率設定為9600
驅動安裝好了GX DEVELOPER 8.34連接 設置COM4  9.6Kbps
通信測試時總是綠燈亮幾下
接著彈出無法通信提示
---------------------------
MELSOFT application
---------------------------
無法與PLC通信?赡苁且韵略。
·通信超時(電纜斷線,不支持指定傳送速度)
·工程和連接站的PLC類型不同
·PLC復位。請關閉窗體后再次執行
·監視條件功能出錯
(正在執行時執行了其他功能,使用不支持的通訊線路)

<ES:0180840b>

這個怎么解決?我試了COM1~COM4串口都不行,都是出現這樣的問題
設備管理起里面的通訊口與GX里面的通訊口是對應的。
各位大哥,幫幫忙!
請保護接地
zsty000
天啊,救救我吧!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1531 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-11-21
最后登錄: 2024-12-04
查看zsty000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-22 19:20
         大哥們幫幫忙哦
請保護接地
liping180190
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 493 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2010-06-22
最后登錄: 2022-03-03
查看liping180190的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-22 20:06
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-05-10
查看tuanailing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-22 20:46
有沒有安裝驅動
做工控,做人生
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-05-10
查看tuanailing的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-02-22 20:46
要么編程口壞了,要么線壞了
做工控,做人生