宋正偉
心中的原風景
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 258 點
下載積分: 118521 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2012-01-02
最后登錄: 2024-10-24
查看宋正偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-02 13:58
本人有一三菱FX2N-64MR的基本單元,現因I/O點不夠用,公司給買了一個FX2N-8ER的擴展模塊(4點輸入,4點輸出)輸入點有一24V接線端子,一個“!倍俗,X0~X3 4個輸入端子!≥敵鳇c有一個COM1,Y0~Y3  。磦輸出端子,F(xiàn)請問各位大俠:輸入點的24V端子要不要接基本單元的24V+,具體怎么接線?求大俠們給小弟指點一個。
hahahaha
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-02 20:09
+24V接基本單元+24V,輸入點COM接基本單元COM。
a403544779
真想把生活中的所有煩心事都寫進梯形圖,讓它們自動完成。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2010-10-19
最后登錄: 2024-08-08
查看a403544779的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-02 22:19
+24V接基本單元+24V      

“!倍  - 空端子是禁止接線的。

輸出點COM1  根據你的需要接線。

PLC 使用手冊上有  相關布線知識。翻翻 就明白了。
[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
宋正偉
心中的原風景
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 258 點
下載積分: 118521 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2012-01-02
最后登錄: 2024-10-24
查看宋正偉的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-03 08:43
謝謝各位大俠的指點。
宋正偉
心中的原風景
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 258 點
下載積分: 118521 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2012-01-02
最后登錄: 2024-10-24
查看宋正偉的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-03 08:52
謝謝各位的指點,小弟先謝了。