110KW的電機帶高壓泵, 接觸器與熱繼間電纜壓頭處燒損嚴重,(電纜120的,接觸器是110KW可以直起的,電機空載電流在80A左右,加載后在200A左右)
電壓沒起電機時是390V+,啟動電機后為370V+。 請大家幫忙分析?謝謝。!
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-14 01:41
可資詢一下廠家,看一下電機額定電流與空載電流,和檢查一下電機帶的負載有無機械磨損,負載變大,測一下電機的絕緣電阻,可初不斷定電流有無異常。
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-14 01:46
看壓降正常,要看一下電線是否常期大電流運型行,造成發熱也有可能。
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-14 02:56
這問題我來回答你,其它都不要管,你那接觸器與熱繼電器的線是銅還是鋁,主要是接頭接觸不好發熱,重新做一下緊固好就ok了。
dlmcdy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 401 點
下載積分: 18455 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2024-12-19
查看dlmcdy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-14 08:05
估計是接觸電阻問題
eb545
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 421 點
下載積分: 3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2023-12-19
查看eb545的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-15 10:47
這么大電流,銅線和鋁線是不能直接緊固連接的吧?銅線和鋁線相連會產生灰白色物質系三氧化二鋁,時間稍長,連接處接觸電阻會增大、發熱。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ying-feng) 優秀文章
    rqhan
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 61 個
    工控威望: 169 點
    下載積分: 569 分
    在線時間: 58(小時)
    注冊時間: 2010-08-09
    最后登錄: 2024-12-18
    查看rqhan的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-06-18 11:42
    這么大的電機,直啟的電流很大的,全壓啟動的話怎么也要5-7倍的啟動電流。幾百A的啟動電流沖擊很大的,估計原因是接觸不良造成的。
    jfxqhcw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 112 個
    工控威望: 257 點
    下載積分: 11886 分
    在線時間: 223(小時)
    注冊時間: 2010-09-01
    最后登錄: 2024-03-20
    查看jfxqhcw的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-06-18 12:02
    線徑是否合理?接口是否嚴密
    yjhdlp
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 478 個
    工控威望: 625 點
    下載積分: 2081 分
    在線時間: 178(小時)
    注冊時間: 2010-11-13
    最后登錄: 2022-10-15
    查看yjhdlp的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-06-18 18:19
    倆頭都燒壞了嗎。
    辛勤蜜蜂
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 346 個
    工控威望: 512 點
    下載積分: 4444 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2011-04-08
    最后登錄: 2018-01-07
    查看辛勤蜜蜂的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-06-18 18:59
    該電機需用軟啟動器啟動!RDJR1系列的軟啟足以!就能解決你的問題!希望能幫到你!好運朋友!
    tangrenbo89
    拼搏吧工控人
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 419 個
    工控威望: 2908 點
    下載積分: 554 分
    在線時間: 229(小時)
    注冊時間: 2009-09-04
    最后登錄: 2024-12-24
    查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-06-18 22:13
    重新 換下接頭和熱繼電器以及接觸器螺絲鎖緊就好了可能是接觸不良
    qumin000017
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 155 個
    工控威望: 309 點
    下載積分: 1361 分
    在線時間: 85(小時)
    注冊時間: 2008-09-22
    最后登錄: 2024-03-30
    查看qumin000017的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-06-18 23:49
    看一下接線螺絲是不是松掉了,在比較大的電流下時間長了螺絲接點有松動,要不然設備保養怎么都有螺絲接點檢查,還有就是控制柜要有散熱,不散熱時間長了也會那樣,
    • «