請問DRVA和DRVI可以混合用嗎! 我試驗過好像不行 前面用了DRVI 后面在用DRVA DRVA就不正常了!! 暫時還不確定 !如果不能有解決的方法嗎!




謝謝回復的人。一明白。是我的程序錯誤了!
[ 此帖被mm528421在2012-06-27 20:57重新編輯 ]
PLC學無止境
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 773 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2024-10-22
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-18 20:23
drvi可以用到寸動,drva絕對控制指令用到自動。我公司一設備就是這樣的。
lushonglin
云中孤雁
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 168 點
下載積分: 396 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-09-26
查看lushonglin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-19 13:09
完全沒有問題啊,你再仔細看看程序是否有問題吧,我用DRVA的程序里面一直都同時用了DRVI
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26565 分
在線時間: 1752(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-10-24
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-19 14:57
要用DRVA絕對值定位必須先用ZRN DZRN回原點建立原點~ 你明白的~