去年新裝一臺三相干式2500KVA 變壓器(品牌在這里不說了)用了不到一年盡然燒了,配電房有安裝空調環境溫度24,運行電流最高才2300A 公司沒有大功率用電設備不存在瞬時沖擊。不知是何原因引起?不過廠商免費更換一臺。
hahahaha
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-20 17:02
可能是變壓器的質量問題
jimmy28cn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 334 點
下載積分: 965 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-04-21
最后登錄: 2013-04-28
查看jimmy28cn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-20 17:04
我也是這這樣認為的,唉!現在質量這么怎么差!
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 499 點
下載積分: 4584 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-12-19
查看ccyang0124的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-20 17:17
學習來的
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-20 18:53
難道是鋁線?
qwerty318
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 338 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2023-08-11
查看qwerty318的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-20 18:59
干變國產的大都沒過關
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-20 20:23
是不是鉆進老鼠去了?
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-20 22:22
廠家愿意免費換一臺就已經告訴大家原因了
大家好才是真的好
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 2460 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-10-10
最后登錄: 2024-08-19
查看manhuazheng的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-21 10:47
干式變壓器這樣使用很懸
眾人拾柴火焰高 13791826912------
劉務仁
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 112 點
下載積分: 2241 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2015-12-13
查看劉務仁的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-21 10:53
認真檢察一下實際電流,
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4424 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-10-31
最后登錄: 2021-11-13
查看nyzeng的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-21 11:51
三相負載分配如何?若不平衡差異太大會發熱,最好叫製造商解剖一下確認高壓側先燒還是低壓側先燒的
jimmy28cn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 334 點
下載積分: 965 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-04-21
最后登錄: 2013-04-28
查看jimmy28cn的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-21 16:14
不存在老鼠和過流問題,施工單位以前還有提供的供電局預防性試驗報告是合格的,真不知道是怎么做的
  • «