heye7890
時間就像乳溝,擠擠還是有的!
級別: 論壇先鋒
![]() |
55KW,額定電流93A,為什么有人說要選對應電流交接,有人又說選一半電流交接,我被搞暈了,有權威大蝦給指導意見嗎? 到底65A的交流接觸器夠不? 三個都選一樣的沒問題吧? 施耐德配的上面是兩個65A交接,一個40A的交接 |
|
---|---|---|
|
qwe123zxclk
級別: 家園?
![]() |
![]() |
---|---|
|
zhang456
遇到困難,總是說,我能行!遇到失敗,總是想,再來一次!別人有
級別: 論壇先鋒
![]() |
cj20-100A 2只 cj20-60A 1只 |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園?
![]() ![]() |
這個事情是這樣的,如果你進火分主接觸器,即三角形接觸器經過主接觸器,那就主接觸器要大點,就160a的,如果三角形接觸器也是在電源進火,那就這個接觸器夠了。不過一定要二個65a的接觸器上樁頭都是在電源取火。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
一個糾結很多新入門人得問題。 首先從理論上分析,65A是能夠滿足在45KW星-三角運行了。不考慮啟動電流情況下,額定電流的一半以上即可。但是市面上有部分交流接觸器不能夠達到額定電流值(有些扁低制造商,但是確實也是實情),同時也需要考慮電機故障時的超電流運行情況。 30多年前,影響比較深的一次是有一臺泵15KW電機,我選擇40A交流接觸器后經常燒毀(40A交流接觸器名牌上標注的為最大允許啟動運行15KW電機),也換過多次(開始以為是偶然現象),最后換為60A用了幾年也沒有事情。 這個事實以后,我一般在條件允許下,選擇交流接觸器都會考慮往大一檔額定容量選擇。短路器。熱繼必須按實際額定值選擇。 以上是我對于交流接觸器選擇的一個認識。 |
---|---|
|
huxingtiandi
凡人
級別: 家園常客
![]() |
長長見識 |
---|---|
|
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
![]() |
我認為至少要兩個120A,一個60A |
|
---|---|---|
|
hjjjq
多見者博,多聞?wù)咧,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
![]() |
我們公司有多臺65KW和55KW的電機,最終選定的接觸器是TE120安,理論值和實際值是有區別的,影響電機電流變化的原因太多了。 |
---|---|
|