引用引用第2樓hjc于2012-07-04 19:28發表的 :如果電源電壓低了,也不反向轉動,正轉沒問題。。。
引用引用第3樓銘杰工控于2012-07-04 19:31發表的 :樓主是不是選擇了雙脈沖方式,看看驅動器上面撥碼開關的位置,如沒有問題請檢查方向信號。
引用引用第1樓tkggtdkjpl于2012-07-04 14:41發表的 :方向輸入電阻燒了,換個2K的換下就好了!
引用引用第8樓lxklz1140于2012-07-08 12:53發表的 :我前段時間也做了一臺,差不多跟你一樣的問題,1s的PLC,雷塞步進,剛裝上去時候沒問題,用了幾天發現只有正轉沒有反轉,再用幾天發現連反轉都沒有了,就在那里猛抖,后來換個PLC九OK了,順便說一下,我到步進上的控制信號正負都分別接有兩K的電阻。